請問DAQ怎麼同時頡取兩個信號輸入

想請問一下....

我使用的是PCI6221的DAQ....我有兩個光偵側器.....

取得兩個電壓信號.....不知道Labview要如何寫??

才能同時得到兩個輸入信號....

還望各位高手可以解答

謝謝.....

請問你的這兩個電壓訊號是否一定要同步。可不可以容許有些微的時間shift?

[QUOTE=Benjamin]請問你的這兩個電壓訊號是否一定要同步。可不可以容許有些微的時間shift?[/QUOTE]

喔耶!剛好我也碰到這困擾說![](upload://qPCmzfq2KigUaPncn6Um67RUCob.gif)....如果說不要有時間的shift...這樣的話可以實現嗎?

 

[QUOTE=Trichinopolio]

[QUOTE=Benjamin]請問你的這兩個電壓訊號是否一定要同步。可不可以容許有些微的時間shift?[/QUOTE]

sorry!..我有看您(Benjamin大大)以前回覆的一些文章,有說明到"E系列的DAQ卡,只有一個「類比-數位轉換器」,所以絕對不可能同時擷取兩個Channel的訊號,但是是可以將程式設定為擷取Ch1之後,再擷取Ch2,但是這兩的Channel是一定有時間差的。"

不過我現在所使用的DAQ卡型號是"NI PCI-6110"..不知道可不可以像上述所問的同時擷取兩個Channel的訊號

衷心感謝

 

是希望能夠同時.....因為擷取到的信號...還要做相除的動作

不知道可否辦到???

如果有些微時間差...應該可以試試.....

但還是希望可以同步......

謝謝.....

[QUOTE=Trichinopolio]不過我現在所使用的DAQ卡型號是"NI PCI-6110"..不知道可不可以像上述所問的同時擷取兩個Channel的訊號[/QUOTE]

6110有4個類比輸入的通道,是可以做同步取樣的。同步取樣後,完全沒有相位差。

[QUOTE=Hikarurain]

我使用的是PCI6221的DAQ....我有兩個光偵側器.....

取得兩個電壓信號.....不知道Labview要如何寫??

才能同時得到兩個輸入信號....

[/QUOTE]

6221有16個類比輸入的通道,不可以同步取樣。取樣後,各個通道之間是有相位差的。

![](upload://psUiSVDsoIqA4MWSbT8CfTKdAvW.jpeg)

不能夠同步....

那請問一下..如果稍微有點時間差要怎麼寫.....

我還是希望可以擷取兩個訊號.....

還望高手解答

謝謝

上一次NI的一日體驗營中, 有一個demo就是用同一個source trigger兩張M-series DAQ卡, 達到同步擷取

至於其他種類的DAQ卡是不是可以我就不清楚了

你可以抓一下一日體驗營的範例來看看

yao38559.7174537037

我也有類似的問題不知是否有人有解過的經驗

我用的是USB-6008程式是希望用Digital i/o來選擇6種不同的感測器頻率

用PFIO端來擷取感測器頻率

如果放兩個task在程式裏可以先執行Digital i/o來選擇6種不同的感測器頻率

在讀取感測器頻率嗎?

望高手意見

謝謝