請問各位LV高手,在LV中如何設置一流程以讀取DAQ中所擷取到之訊號。
另問,所擷取之訊號要如何以數字形式顯示,而非波形。
--
我是剛接觸此領域的新手,還望大家不吝指教:)
請問各位LV高手,在LV中如何設置一流程以讀取DAQ中所擷取到之訊號。
另問,所擷取之訊號要如何以數字形式顯示,而非波形。
--
我是剛接觸此領域的新手,還望大家不吝指教:)
請問你所使用的是哪一個牌子的DAQ,如果是NI的DAQ的話,那麼使用LabVIEW裡面的DAQ Assistant(DAQ小幫手)就可以很快幫你設定DAQ,你就可以很快抓到類比訊號。
使用DAQ小幫手的方式如下:
一、抓出DAQ小幫手
二、選擇要讀取Votage
三、選擇實體Chanel
四、設定參數:
五、建立Indicator,可以建立圖形的,或是數字的Indicator
六、完成
感激Benjamin兄詳盡的解答:)
不過Benjamin兄提到一個重點了...(笑)
小弟的DAQ Assist小幫手不見了,如下圖。

請問是否為DAQMX尚未安裝,小弟了解尚淺,程式列表中找不到是否安裝
的資訊,煩請Benjamin大哥再不吝指教:)
下附NI系統安裝資訊:
是的,你沒有安裝 NI-DAQmx,可至ni 下載後安裝
謝謝deomaxwell兄和Benjamin兄的幫忙,小弟的問題正是未安裝DAQMX,
安裝後LV中已經找到了DAQ小幫手了,
但這幾天卻又卡在另一個問題中,擊點小幫手後,
選擇analog input=>voltage,稍作讀取後,卻顯示"no supported devices found".
小弟的電路裝置,在NI Data Logger中能夠精準的讀取並顯示出來,
但為何回到了LV,卻找不到支援的裝置,
請問可能是哪方面的問題,造成訊號在labview中無法擷取,
關於這個問題還請麻煩各位高手再次幫忙隔空抓藥,不勝感激:)
Labview版本:7.1 , DAQ版本:NI USB-6008
這樣看起來應該是你設定上的問題啦~
1. 確定你的DAQ Assistant中的terminal configuration是那種接線方式,
這會影響到的是卡的支援情況,一般都會支援NRSE跟Differential兩種啦!
你可以查查你的卡的支援接線方式。
2.會出現"no supported devices found".這個訊息,你最好在檢查你的硬體接線吧!
硬體方面應該大致沒問題了,因為在NI data logger中已經可以抓取到類比訊號,
我想應該是設定方面的問題。
不過yah1217兄提到一點,關於接線方式,
在data logger中接線方式是選擇"RSE",則軟硬體就能正確作動,
請問在DAQ Assistant中,要如何去設定接線方式呢:)
謝謝。
[QUOTE=yah1217]
想要請你去撿查兩個地方,
第一、打開MAX,看看你的電腦有沒有抓到USB6008
第二、開啟「Tools >> NI-DAQmx Configuration >> NI-DAQmx USB Driver Selector」,看看擬面的設定是不是「NI USB-6008, S/N xxxxxxxx, NI-DAQmx」,如果不是的話,使用「Switch」來切換成使用「NI-DAQmx」。
問題已順利解決,的確是OS沒抓到USB介面的問題。謝謝Benjamin大哥,以及其他朋友的幫助,小弟獲益良多。
請問,讀取類比訊號的取樣頻率要怎麼設定?