yao
(yao)
#1
我設計了一個系統, 軟體透過VISA與單晶片(MSP430)通訊
我build成Install檔後 (當然Serial及I/O的選項都有勾選)
分別安裝在desktop及notebook上, 兩台電腦也都有裝VISA Run-time Engine
結果發現軟硬體在 desktop可以正常通訊, 而在notebook上不行
由於系統在desktop可work, 因此系統的設計應該沒有什麼問題
在notebook上也唯獨只有Serial通訊有問題
請問有經驗的網友, 這可能是什麼問題, 謝謝指教
抱歉, 系統有點大, 現在無法擷取部份程式給各位看
先單純以敘述表達, 不清楚的部份以後再討論看看
yao38601.6833101852
Mickey
(Mickey)
#2
Hi,
會不會是 Measurement & Automation 內沒有 “com”, 或是 com 1 設成 com 2 or com4 ??
==> 希望有幫助歐 ^^
試試以下:
1.請問你在NB上有RS232之PORT?假設有請在系統之硬體裝置管理中確定有此PORT!
2.若你在NB上沒有RS232,你可能會買USB/RS232 CONVERTER,也許問題是出在這裡,不過在此也請你再確定一下COM PORT 存在否?
jutjy67
(jutjy67)
#5
[QUOTE=chinjack]
2.若你在NB上沒有RS232,你可能會買USB/RS232 CONVERTER,也許問題是出在這裡,不過在此也請你再確定一下COM PORT 存在否?
這位大大的問題我也遇過,converter轉出來後COMPORT一直試到COM5才有!!
[/QUOTE]