Labview使用RS232連結"模組"問題

(本人在此篇文章中將Labview縮寫成VI)各位大大,本人想請問說,最近在於專題中本人想使用Labview與弋揚科技(GPRS實驗模組(EGD-01))連結,想做出利用VI圖控介面來控制模組,進而使用VI介面來達到電話撥出與來電顯示簡訊…等手機功能,但目前連最基本的撥話都毫無反應。而使用附贈軟體測試時,顯示模組與RS232是有通的可正常使用。關於VI與RS232連結Baud rate、data bits以按照說明書中規格設定完成。請問一下各位大大,本人是否還有些地方沒注意到,或是有相關VI範例可以找尋,請指點迷途羔羊感恩。

建議先用 Labview 附的範例程式測試一下

不行的話看看是否有跳線問題  RS232的接線方式蠻亂的

再不行的話  打給那個模組公司尋求支援囉

使用範例程式經過測試之後,可以撥號了,問題是出在COM1、COM2設定,還有要轉成ASCII碼才能,不過在學校測試時有只有特定電腦能夠成功,有些電腦在執行時還是會出現錯誤,不知問題出再哪,有人能夠告知??