DAQ接腳

不好意思
請問DAQ的接腳"D GND"的意義是代表數位信號的接地嗎??
如果是 那數位信號的輸出在哪呢
另外有些接腳的功能是寫"PFI 0/AI START TRIG" 是代表有兩個功能嗎?
那麼PFI的功能是什麼 另外不懂接腳的名稱還有"EXT STROBE"、“CTR 1 SRC”
、“CTR 1 GATE”、“AI HOLD COMP”、"AO EXT REF"以上這些。
另外還有個問題是 假設今天我弄個信號讓DAQ輸出,再把輸出信號接到DAQ的另一個輸入端,那接地端也要一起接嗎??
以上就是我的問題…有點多…不好意思…
(我用的DAQ是PCI-6014)
謝謝…

[QUOTE=SummerStar]不好意思
請問DAQ的接腳"D GND"的意義是代表數位信號的接地嗎??

[/QUOTE]

您答對了!他的意思是Digital GND。

[QUOTE=SummerStar]

如果是 那數位信號的輸出在哪呢

[/QUOTE]

你可以找DIO或者是DI,這些都是代表數位輸入。如果用PCI卡,通常是DIOX (X代表任何數字)

[QUOTE=SummerStar]
另外有些接腳的功能是寫"PFI 0/AI START TRIG" 是代表有兩個功能嗎?

[/QUOTE]

是的!

[QUOTE=SummerStar]
那麼PFI的功能是什麼 另外不懂接腳的名稱還有"EXT STROBE"、"CTR 1 SRC"
、"CTR 1 GATE"、"AI HOLD COMP"、"AO EXT REF"以上這些。

[/QUOTE]

CTR 1 我可以告訴你,他是發上PWM訊號可以用的。其他的我尚未接觸過

[QUOTE=SummerStar]

另外還有個問題是 假設今天我弄個信號讓DAQ輸出,再把輸出信號接到DAQ的另一個輸入端,那接地端也要一起接嗎??
以上就是我的問題..有點多...不好意思..
(我用的DAQ是PCI-6014)
謝謝..
[/QUOTE]

輸入端應該是用differential的,所以你一對的port有一隻腳可能要接地。

不過如果你是問說,兩端的接地是否同電壓,你可以用三用電錶弄看看,基本上,不管是AGND DGND應該都是同電位。

 

在PCI-6014的接腳圖裡 沒有數位信號的輸入輸出
那 是不是用P0.X(X代表數字) 取代DIOX??
謝謝你的回答^^~
感激不盡~!!!

http://www.ni.com/pdf/manuals/370844b.pdf

應該是這個PDF!你說對了XD

嗯嗯  我知道了~~
謝謝你的回答唷^^~
感激不盡~!!!

對了  還想請問
關於這篇
http://labview360.com/forum/forum_posts.asp?TID=10846&FID=23
您說的TTL的Digital output是指用DAQ小幫手再把P0.X設定成DO 這樣子嗎^^?
謝謝你~

是的你很優秀

您過獎了