Re: 迴圈固定延遲秒數

我本來要回覆「迴圈固定延遲秒數」,但那篇文章好像因為附檔連結被我弄爛了,所以開不了,回在這裡

雙迴圈低同步簡單延遲DO

此程式僅採用資料流同步等級,犧牲了ms以下的同步
運行過程中無同步機制



下面可以讓你直接拖入LabVIEW 2013以上的程式區
第二迴圈的Error Code忘了拉Shift Register




2016-5-6 迴圈固定延遲秒數 FREDNCKU 雙迴圈低同步簡單延遲DO (LabVIEW360 Ming-Yen).viMingYen42496.5275578704

謝謝您!

想請問的是
在雙迴圈中,第二個迴圈可以設定延遲秒數後,在持續做動嗎?
第一次寫程式,有滿多不懂的地方

可以是可以,不過這樣一跟二時間上的關連性就會更錯開
這樣也ok嗎

可以把你的做動是啥 還有延遲是啥 描述得更清楚一些嗎
1.做動是否是2秒 High,2秒 Low這樣的流程

2.關於延遲
設定延遲秒數有幾種,一種是Gate-Pause的暫停,一但這個暫停被啟用,則上述的「做動」就將做動的內部碼錶暫停。此「暫停」的秒數可以被設定,必要時可以即時調整

另一種是比較簡單的,把我的程式第二個迴圈中,兩個等待碼錶的數值,直接改成可從使用者介面改變。原先預停1000ms,改成3000ms下一輪就會多wait兩秒

你要的是否是前面的那一種?!

[QUOTE=FREDNCKU]謝謝您!
想請問的是
在雙迴圈中,第二個迴圈可以設定延遲秒數後,在持續做動嗎?
第一次寫程式,有滿多不懂的地方
[/QUOTE]
MingYen42497.5430208333

您好 我目前程式是 收縮和舒張時間比例可自己調控(S/D)

第一個驅動為HR 60 = 一週期1s ,收縮和舒張(S/D=0.4),收縮時間為10.4=0.4秒
第二個驅動為HR 60 =一週期1s ,收縮和舒張(S/D=0.4),收縮時間為10.4=0.4秒
不過我需要1:2、1:3做動,也就是第一個打三次,第二個打一次,同樣週期,所以需要在第二個迴圈內加入延遲要停一個週期(1:2)、停兩個週期(1:3)
不過我是有試過 CASE STRUCTURE 好像也無法達成,附件是原本檔案

DRIVER.vi