利用Formula Node查表換算溫度

各位前輩好,

目前利用通訊詢問機器溫度取樣值,再由查表方式,顯示實際溫度

請問Formula Node編寫程式時會跳出下圖的告警,請教該如何解決?

麻煩各位前輩指點迷津,謝謝

你的input ADC應該是1D Array,而TempPoint只是1D Array TempMotorComp index 0的值,Formula node內你寫if(ADC <= TempPoint),所以才會報錯,系統認為比較元件的兩邊應該都要是相同資料型態。

我覺得你不要用formula node應該還比較簡單。

Hi Dogthief

 thank you!!

 剛入門LabVIEW,我再試試比較矩陣怎麼撰寫會比較好